อ้างถึง: วิศวกร posted: 05-11-2555, 19:30:10
ดูแล้วสาเหตุหลักๆมาจากการป้องกันน้ำไม่ดีพอ..ทำให้น้ำเข้าสู่วงจรไฟฟ้าได้...แสดงว่าระบบซีลน้ำมีปัญหา..และกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามค่าความต้านทานต่ำที่สุด
นั่นคือน้ำ...เมื่อเราเข้าไปจับอุปกรณ์ขณะที่ตัวเปียก..กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านตัวเราลงดินครบวงจรไฟฟ้าแทนที่จะวิ่งผ่านสายดิน...คนเราทั่วไปโดนไฟ 220V ตามบ้านดูด
ไม่เกิน 5 วินาที ก็เรียบร้อย...เพราะร่างกายเราจะสั่น 50ครั้งต่อวินาที และหัวใจจะวาย...แต่ถ้าระบบนั้นถูกออกแบบให้สายดินมีความต้านทานน้อยกว่าน้ำ...
กระแสก็จะวิ่งไปที่สายดิน( สายดินที่ดีควรมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม )....และถ้าจะให้เบรกเกอร์ตัดการทำงานกรณีที่มีการรั่วลงดิน...
ต้องต่อสายกราวด์และสายนิวตรอนถึงกันที่จุดเมนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เดียว..นั้นคือที่เมนเบรกเกอร์หลักของบ้าน...และห้ามต่อกราวด์กับนิวตรอนที่อื่นอีก..
จากภาพที่สมาชิกนำมาโพสต์นี้...ถ้าเห็นมีรอยสนิมที่จุดต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า...ให้สันนิฐานว่าอุปกรณ์นี้ไม่ปลอดภัย....ให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คให้ละเอียด..
จนแน่ใจว่าปลอดภัย...จึงสามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได้...ถ้าเราไม่รู้เรื่องไฟฟ้าก็ไม่ควรแก้ไขเอง...เพราะอาจเกิดอันตรายได้โดยง่าย